[건축학] 日本(일본)의보기둥접합부
페이지 정보
작성일 22-10-11 10:32
본문
Download : [건축학] 일본의보기둥접합부.hwp
대표적으로 주각의 피해 브레이스 접합부의 피해, 보 기둥 접합부의 피해사례(instance)를 들 수 있따 효고켄 남부 지진의 경우 현행 일본의 내진설계 기준에 상정된 지진력을 초과하는 예상하지 못한 지진동이 기록되어 피할 수 없는 피해 사례(instance)도 많았지만, 그 피해가 접합부에 집중되었다는 사실은, 당시의 접합부 설계의 타당성에 대한 의문이 끊이지 않고 재시되었다. 참고로 일본 건축학회에서 발행된 강구조 건축물의 구조설계 및 시공에 대한 규준중 접합 설계 및 시공에 관한 항목을 언급한 규준은 다음과 같으며 1996년 이후의 규준 및 지침이 주로 이용되어지고 있다
강구조 설계규준 (1970년 제정, 1973년 개정)
강구조 소성설계지침 (1975년)
각종 합성구조 설계시공지침 동해설(1985년)
강관구조 설계시공지침 동해설(1980년 제정, 1990년 개정)
고력볼트 접합설계 시공지침(1973년 제정, 1993년 개정)
건축공사표준仕樣書JASS6철골공사(1953년 제정, 1996년 개정)
철골공사 기술지침 공장제작편(1977년 제정, 1996년 개정)
철골공사 기술지침 공사현장시공편(1977년 제정, 1996년 개정)
강구조 한계상태 설계지침 동해설(1990년 案, 1998년)
강구조 내화설계지침(1999년)
강구조 접합부 설계지침(2001년)
이 중 JASS6는 용접에 관하여 가장 상세하게 기술되어…(省略)
[건축학],일본의보기둥접합부,공학기술,레포트
Download : [건축학] 일본의보기둥접합부.hwp( 58 )
레포트/공학기술
다. 이후 많은 연구결과등을 토대로 접합부의 설계 및 시공에 있어 보다 엄격한 규준이 적용되었다. 본 보고에서는 효고켄 남부 지진이후의 일본의 접합부의 설계 및 시공에 관한 내역을 중심으로 기술 하고자 한다.
[건축학] 일본의보기둥접합부 , [건축학] 일본의보기둥접합부공학기술레포트 , [건축학] 일본의보기둥접합부
[건축학] 日本(일본)의보기둥접합부
[건축학] 日本(일본)의보기둥접합부
![[건축학]%20일본의보기둥접합부_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%ED%95%99%5D%20%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%91%A5%EC%A0%91%ED%95%A9%EB%B6%80_hwp_01.gif)
![[건축학]%20일본의보기둥접합부_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%ED%95%99%5D%20%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%91%A5%EC%A0%91%ED%95%A9%EB%B6%80_hwp_02.gif)
![[건축학]%20일본의보기둥접합부_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%ED%95%99%5D%20%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%91%A5%EC%A0%91%ED%95%A9%EB%B6%80_hwp_03.gif)
![[건축학]%20일본의보기둥접합부_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%ED%95%99%5D%20%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%91%A5%EC%A0%91%ED%95%A9%EB%B6%80_hwp_04.gif)
![[건축학]%20일본의보기둥접합부_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%ED%95%99%5D%20%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%91%A5%EC%A0%91%ED%95%A9%EB%B6%80_hwp_05.gif)
![[건축학]%20일본의보기둥접합부_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%ED%95%99%5D%20%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%91%A5%EC%A0%91%ED%95%A9%EB%B6%80_hwp_06.gif)
순서
설명
일본의 보-기둥 접합부
Beam-to-Column Connections in Japan
Special Edition
특 집 기 사
1. 강구조 보 기둥 접합부의 설계지침
강구조 건축물은 지진에 강한 구조물로 일반적으로 인식되어 왔으나, 1995년 효고켄 남부지진(한신 대지진)에 피해사례(instance)가 보고되었으며 특히 접합부에 그 피해가 집중되었다.